buritas
Нужно спроектировать освещение и розеточные группы в помещении категории "Г" по взрывопожарной опасности.(в помещении будет стоять газоаналитическая установка, которая будет брать пробы конарторного газа). В ПУЭ есть только категории П1-ПIII по пожаропасности, 1-22 по взрывоопасности. Как связать ПУЭ и СП 12.13130.2009?
___VITOS___
ПУЭ пункт 7.4.7.

СНИП
Цитата
" Г " - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или в расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива


ПУЭ

Цитата
7.4.7. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в которых постоянно или периодически обращаются горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих паров, пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным. Класс среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.

Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным.
buritas
Цитата(___VITOS___ @ 15.10.2013, 14:13) *
ПУЭ пункт 7.4.7.

СНИП


ПУЭ

спасибо что ткнули носом...не дочитался icon_biggrin.gif
___VITOS___
Цитата
7.4.10. При размещении в помещениях или наружных установках единичного пожароопасного оборудования, когда специальные меры против распространения пожара не предусмотрены, зона в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от этого оборудования является пожароопасной.


а вот степень не указана